登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:安川G7 V1000故障求助
点击:2750 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
505377093
安川G7 (7.5KW)驱动光耦A314J ,V1000(7.5KW)驱动光耦M81019。G7变频器模块坏,12路驱动电路修复后报RR故障,安装上好的模块还是报RR。V1000变频器模块坏,拆下模块后其中一台在静态就报rr故障,这台变频器制动晶体管外并接的二极管击穿了,已换新,想检查制动驱动单元,但实在摸不到地方。另一台V1000变频器则是启动就报oc,驱动电路检查了,M81019全换了,电流检测原件也全换了就是治不好,不知道怎么屏蔽oc。忘各位大师指点。谢谢!
14-08-15 19:05
1楼
编辑
引用
管理
505377093
V1000报oc故障原因已经找到,系U15(c4744g)损坏。
14-08-16 11:05
2楼
编辑
引用
管理
505377093
分享哈,安川v1000系列中的vb4a0023fba变频器驱动块是m81019fp工作电压16.23v,其静态6路驱动电压0v,动态在2Hz的时候测的下桥7.20——8.05v跳变,上桥10——14v跳变。如果将U V W与地(N)短接则上下桥的动态电压都是7.20——8.05v跳变。
最后修改:
2014/8/21 9:43:09
14-08-16 11:23
3楼
编辑
引用
管理
qcw1700
谢谢分享,
14-08-16 17:42
4楼
编辑
引用
管理
小鱼吃虾米
谢谢楼主分享,帮顶
14-11-01 00:20
5楼
编辑
引用
管理
castin
谢谢!我也是同样问题,找了好久驱动器m81019的资料。英文的看不懂。请问能记得报错原理吗?
16-04-11 21:16
6楼
编辑
引用
管理
castin
u14才是运放
16-04-13 10:01
7楼
编辑
引用
管理
gxzlny96
谢谢分享!
16-05-31 20:28
8楼
编辑
引用
管理
放牛郎upteRr
你好,在吗,你是怎么屏蔽的
18-04-19 22:52
工控新闻
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
“AI+”加出新型工业化新动能
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
具身智能 “破圈”+ 中国力量崛起:机器人竞争进入 “中国时间”
三菱电机人机界面GOT3000系列正式发售
更多新闻资讯