登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:两通道之间温度信号相互干扰如何消除
点击:1023 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
305456779
之前在做PID控制中,使用了两路PID温度控制,一旦一路通道温度上升,另一路显示温度(即测定值)也会上升,屏蔽信号之前有接地处理后来发现没有用又去掉了,由于急于发机(已经发机),换通道的话,又需要改PID参数,时间来不及,请问各位师傅有没有解决办法。
14-08-14 16:53
1楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
输入/输出回路全部采用屏蔽线,屏蔽线一端接地,接地点很重要。
14-08-14 20:42
2楼
编辑
引用
管理
305456779
温度传感器即热电偶的外层应该都是屏蔽线吧,不知道是公司接地有问题还是机台接地有问题,反正接了效果没有,所以就撤掉了!
14-08-15 09:15
3楼
编辑
引用
管理
mlqwain
线的问题
用电流信号
14-08-20 13:26
4楼
编辑
引用
管理
305456779
请教这位师傅,这个热电偶我也不是很懂,就刚刚接触,查了下资料,他是电压输出的,而且本身就是一套的,如果换成电流的那是不是整个热电偶要换掉啊,应该换成哪种型号的??
14-08-20 14:28
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
两通道是共地的?如果是,就需要系统等电位处理,而不仅仅是接地和屏蔽。
14-08-20 15:56
6楼
编辑
引用
管理
305456779
这是手册上的接线
这是我画的实际接线,实际接线中信号屏蔽线未接地。
14-08-21 13:32
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
建议:
1.屏蔽层不要连接GND,屏蔽层要和金属导电外壳连接,等电位;
2.两个热偶的负极,短路。试试。如果还不好,可以把GND连接到热偶负极。(如果热偶是单端输入的话)。
14-08-21 13:48
8楼
编辑
引用
管理
水轮机冷却塔
不太清楚,来瞧瞧的· ·
14-08-21 14:06
9楼
编辑
引用
管理
305456779
引用
kdrjl
在 2014/8/21 13:48:46 发言
【内容省略】
感谢kdrjl 版主的回答,我已申请新买了PLC跟扩展(刚好领导要求买套来试验),这次是台达一套,等到货了试试,非常感谢!
14-08-21 15:46
工控新闻
WRC 2025:越疆发布二代人形机器人平台,全场景新质生产力赢得全球客户订单
受益于AI发展 工业富联单季营收超2000亿元
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
不止于触摸:台达DOP-300S 人机界面,吹响工业物联网集结号
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
英孚康三大标签,工业自动化新未来
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
更多新闻资讯