登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:两通道之间温度信号相互干扰如何消除

点击:1023 回复:9

之前在做PID控制中,使用了两路PID温度控制,一旦一路通道温度上升,另一路显示温度(即测定值)也会上升,屏蔽信号之前有接地处理后来发现没有用又去掉了,由于急于发机(已经发机),换通道的话,又需要改PID参数,时间来不及,请问各位师傅有没有解决办法。
14-08-14 16:53
输入/输出回路全部采用屏蔽线,屏蔽线一端接地,接地点很重要。
14-08-14 20:42
温度传感器即热电偶的外层应该都是屏蔽线吧,不知道是公司接地有问题还是机台接地有问题,反正接了效果没有,所以就撤掉了!
附件 热电偶.jpg
14-08-15 09:15
线的问题  
用电流信号
14-08-20 13:26
请教这位师傅,这个热电偶我也不是很懂,就刚刚接触,查了下资料,他是电压输出的,而且本身就是一套的,如果换成电流的那是不是整个热电偶要换掉啊,应该换成哪种型号的??
14-08-20 14:28
两通道是共地的?如果是,就需要系统等电位处理,而不仅仅是接地和屏蔽。
14-08-20 15:56
这是手册上的接线
附件 手册.jpg
这是我画的实际接线,实际接线中信号屏蔽线未接地。
附件 设计.jpg
14-08-21 13:32
建议:
1.屏蔽层不要连接GND,屏蔽层要和金属导电外壳连接,等电位;
2.两个热偶的负极,短路。试试。如果还不好,可以把GND连接到热偶负极。(如果热偶是单端输入的话)。
14-08-21 13:48
不太清楚,来瞧瞧的· ·
14-08-21 14:06

引用 kdrjl 在 2014/8/21 13:48:46 发言【内容省略】

感谢kdrjl 版主的回答,我已申请新买了PLC跟扩展(刚好领导要求买套来试验),这次是台达一套,等到货了试试,非常感谢!
14-08-21 15:46

工控新闻

更多新闻资讯