我用的是3U的PLC,为什么AD模块有时读其中一个通道到某个寄存器的数值会是6万多,不是最大0~10V是对应1000或者2000吗,怎么会上万呢,大家说说了
14-08-12 20:37
具体什么型号的AD模块?
14-08-12 21:17
FX的模块可以到3万多,把你的监控截图看下。
附件 A.jpg
14-08-12 21:25
如果是8AD,这是16位的,-32000~32000;
与你模块的分辩率有关的;
14-08-13 08:13
寄存器是不是被32位占用了。