图中是我截取了部分程序:按下自动按钮,电机开始正转,当按下急停按钮后,y0立即停止输出。问题是,当松开急停,再次打到自动,电机不动,复位按钮也失效,y0不再输出脉冲。
我做过测试,手动程序(点动)在按下急停后,松开仍然可以手动,复位也能用,一旦进入自动程序,急停后就没脉冲输出了。
求解释。。。。。。。。。
14-08-12 19:53
1楼
编辑
引用
管理
8809cb
14-08-12 19:56
2楼
编辑
引用
管理
chi1225
方向是哪个?
14-08-12 20:10
3楼
编辑
引用
管理
chi1225
松开急停后,要再次启动才行啊?
14-08-12 20:12
4楼
编辑
引用
管理
8809cb
已经再次启动 我从手动搬到自动 相当于重新驱动电机
14-08-12 20:14
5楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
M8349置位后再复位下
14-08-13 08:23
6楼
编辑
引用
管理
丶丶小牛
启动按钮下降沿有效?急停过后,启动按钮给了下降沿吗?
14-08-13 08:50
7楼
编辑
引用
管理
8809cb
这个没问题。。。
14-08-13 19:20
8楼
编辑
引用
管理
8809cb
加了个rst M8349也不管用
14-08-13 19:21
9楼
编辑
引用
管理
8809cb
我觉得跟子程序的输出保持有关系