好了说说什么问题啊!
14-08-14 15:48
是啊,大家都等着看答案,是怎么好的?有个交代,才是完美好帖噢。
14-08-15 07:21
进入参数表,将说有的节能参数全部关闭,就好了,一个一个排除,发现AVR功能关闭和节能运行同时关闭就可以,单关一个不行!
14-08-15 08:16
这也许是程序上的漏洞了。是啊,怎么想,也不像是硬件上的故障。楼主能细心到这种程度,并排除了故障。可喜可贺了!
而且,楼主也完善了一个好帖,赞许!
14-08-16 16:51
如果硬件无故障,格式化参数是必然能停机的。如果这也正常可直接去跳楼了
14-08-16 18:06
变频器的AVR功能是怎么一回事,看了K版在“AVR功能”中的回贴很有收益
http://m.gkong.com/bbs/189095.ashx
最后修改:2014/8/18 14:23:17
14-08-18 14:21
恢复出厂设置,不会把AVR功能数据给漏过去吧
14-08-18 19:42
因为机子已经送给别人了,没法再试!下回有机会去再试!