登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:怎样通过wincc中转俩台PLC的数据

点击:928 回复:0

怎样通过wincc中转俩台PLC的数据?
 
首先在wincc上定义变量,例如,1号PLC定义变量名为PLC1_1、PLC1_2、PLC1_3
然后再定义2号PLC的变量PLC2_1、PLC2_2、PLC2_3
然后在全局脚本中打开“C编辑器”,然后新建动作(如下图所示),然后文件_另存为ACTION1.PAS
附件 11111.jpg
然后在全局脚本的C-Editor全局动作里面就会看到ACTION1.PAS
附件 aaaa.jpg
然后双击ACTION1.PAS重新进行编辑触发器,将鼠标指到ACTION1.PAS的编辑窗口内,按鼠标右键,就会出现(如图)
附件 123.jpg
然后用鼠标点击信息/触发器,然后如图:
附件 777.jpg
然后用鼠标点击周期-添加(触发器名称例如A1,周期选择250毫秒):
附件 888.jpg
然后确定在确定,然后把ACTION1.PAS重新保存一次就可以了。
这样运行的时候它就将PLC1中的变量传递到PLC2中了,每250毫秒传递一次。
14-08-11 16:53

工控新闻

更多新闻资讯