主题:不懂怎么会这样
点击:617 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
陈景廉
虽然解决了问题,但真不懂怎么会这样!
14-08-10 09:48
1楼
编辑
引用
管理
陈景廉
14-08-10 09:48
2楼
编辑
引用
管理
陈景廉
此程序是不完整的。因为取一次性截图,中间省略了许多步程序。
最后修改:
2014/8/10 9:50:45
14-08-10 09:50
3楼
编辑
引用
管理
zqy54271
楼主,那是啥plc,是步进控制指令吗?和三凌差的不多这是指令和符号不同。
14-08-10 10:47
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
回楼上;
看指令是松下的PLC;
14-08-10 10:59
5楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
你检查一下是不是用了双线圈输出,r7的输出只能有一个。
14-08-10 15:18
6楼
编辑
引用
管理
zqy54271
奥,多谢。那他用set r7 指令 ,还要用(r70)线圈驱动. 不懂。但我没见到rst r7这样的难到会自动复位。
14-08-11 07:41
7楼
编辑
引用
管理
wushulin
双线圈。不管什么时候,都不要用双线圈,步进指令,虽说不报警,但执行过程中会出问题。
14-08-11 08:00
8楼
编辑
引用
管理
anheng
没有看明白这个程序是什么意思 ?
14-08-11 20:38
9楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
与PLC的执行机理有关.