主题:三菱FX-2NPLC与压力变送器的连接
点击:1528 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
56379644
污水提升泵用三菱FX-2NPLC与压力变送器控制它的自动开停,压力变送器输出的是电压或电流信号,怎么控制,中间加什么原件?请老师们给予解答。谢谢!
14-08-09 17:48
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
这样的组合没戏。
14-08-09 18:27
2楼
编辑
引用
管理
liu12581
AD
14-08-09 19:36
3楼
编辑
引用
管理
576187527
好像有个4AD模块
14-08-09 19:45
4楼
编辑
引用
管理
329345277
如果是标准的4-20mA信号,直接加个AD模块不就行了么。
14-08-09 20:29
5楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
压力变送器输出4-20毫安的电流信号,使用24伏电压,24伏电源与变送器及PLC模拟量输入端串联起来。
14-08-09 23:35
6楼
编辑
引用
管理
标叔
用ad模块和da一起
14-08-10 00:05
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX2N-2AD或FX2N-4AD;
14-08-10 10:53
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
又是一个临时抱佛脚的主吗?
就算你接对了又怎么样?不编制相关的控制程序,马上能用吗?
14-08-10 11:25
9楼
编辑
引用
管理
lqf1963
后生可畏
最后修改:
2014/8/10 11:37:38
14-08-10 11:35