主题:关于三菱PLC FX2N-4AD通道电压使用问题
点击:591 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
沙漠绿洲
FX2N-4AD 有4个通道。1、2通道用DC5V。3、4通道用DC24V这样混合用可以吗?请大侠指点。
14-08-09 16:40
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
接收不了24V的信号。
14-08-09 18:49
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX2N-4AD各个通道可以接不同的信号,但是是有范围的,范围如下:
14-08-09 19:03
3楼
编辑
引用
管理
标叔
说明书上有的,查一下就清楚了
14-08-10 00:06
4楼
编辑
引用
管理
329345277
模拟量输入模块很少能直接接受24V的吧
14-08-10 07:00
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
模拟量的概念好好看看
0-5 0-10 0-20
4-20 -10-+10等
14-08-10 09:34
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
24V是不能用的;
5V 10V的可以都设成0~10V;
14-08-10 10:42
7楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
信号电压不能用24V的。
14-08-10 18:05
8楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
其实说明书中都写了.
输入信号过大,远离线形放大区,背离了目标值太多,出错啦.