主题:取样电阻炸飞了不知道是多少了求助
点击:781 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
新手区混混
才修的一台西门子变频器三项整流模块坏了,换新送点后开关电源又放了一炮。3844a和周围几个电阻坏了,还有功率管和前面一点位置的取样电阻就剩下半个R字样不知道是多少了求大神告诉
14-08-09 09:50
1楼
编辑
引用
管理
zha173
0.5R的
14-08-09 20:51
2楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
若有同型号的变频器打开看一下就知道了。
14-08-09 23:58
3楼
编辑
引用
管理
新手区混混
感谢啊。上机了再次感谢
14-08-10 08:42
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
取样电阻炸飞,说明取样电阻太热了。给的电流太大,功率超了。需要检查,为什么会有取样电阻的电流大呢?找到根本原因,电阻就不会炸。
14-08-10 11:05
5楼
编辑
引用
管理
xiaojun386
对的,否则换一个飞一个
14-08-11 19:49
6楼
编辑
引用
管理
szh123456
开关管击穿,此电阻一般都会坏,此电阻一般在0.x-1.x左右,功率在1-2W左右,楼主可以试验用0.1-0.82欧姆之间选择,前提是检查开关管击穿的原因,变频器开关电源一般都不难修的
14-08-16 07:16
7楼
编辑
引用
管理
qcw1700
飞毫欧电阻不是那么简单,楼下几位高手说的有道理