登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:求助--参数设置

点击:8390 回复:13

我单位现场有一个变频器直接带动一个7.5千瓦的变频电机
电机是用做带动链条旋转的,我想通过设置变频器的参数来控制电机的带动负载,
就是说当链条由于某种原因卡住的时候.电机就会由于负载超过了一定的数值,而停止,不至于把链条拉断
请问我该怎么设置??
该怎么确定参数大小?
05-05-12 00:13
你用的是什么牌子的变频器?把电机的额定电流设置到变频器,变频器本身有一个热继电器功能,把它设置上就可以了。
05-05-12 08:42
渡边的秋叶说的没有错
一般是如此的
呢查看一下自己的变频器的参数设置
有保护电流的
05-05-12 08:46
将变频器的极限电流或保护电流设为你想要的数值就可以了
05-05-12 08:54
同意4楼的意见。
2楼、3楼的建议是保护电机的,但楼主是要保护链条,所以,不能按照电机保护来设参数。
05-05-12 09:21
用软启动器,方便简洁
05-05-12 11:08
同意2楼的
05-05-12 11:25

引用 zlj123 在 2005-5-12 8:54:00 发言【内容省略】

严重同意。
05-05-12 11:37

引用 haihan8 在 2005-5-12 0:13:00 发言【内容省略】

第一,从设计系统的角度讲,链条的机械强度必须要远大于电机的极限扭矩(拉力),才合理。从此角度讲,限制电机的额定电流,就可以保护系统了。即使系统出现楼主所描述的情况,系统实施的保护目标是电机,而不是链条。而且保护有效。
第二,从电机被链条卡住这一现象分析,交流电机堵转的力矩并不会超过额定转矩,而此时的电机电流会很大。所以保护电机的电流,将是有效的。交流电机从目前采用的控制形式,还达不到堵转过载转矩能力。也就是说,不能像直流电机那样,有“挖土机特性”。
综上,选择链条的极限强度、保护电机的允许的负载电流,应该是通常的做法。
最后修改:2005-5-12 13:26:00
05-05-12 13:22
谢谢以上各位老师的详细讲解
其实我是不担心链条拉断的,正如9楼老师说的那样
我是担心如果链条被卡住了,肯定是受到了生产线上其他东西的干涉
我主要是不想把事态发展的太严重了.
也就是说,在电机超过它平时工作的最大负载时,能够自动停止.
我仔细考虑了一下,好象比较麻烦,根本不好计算
05-05-12 22:55

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯