主题:问个两个PLC信号通信的问题!!!
点击:442 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
565307198
两台单独设备,现在因为有线体连接,两个设备需要信号交流,因为交流信号较少,且不便另外安装传感器,就让两设备输入输出互相连接,因为两个PLC用了不同的24V电源,所以将两个24V电源的0V相连接,通信成功。求解这两个0V相连接怎么能实现输入输出电位相同的???
14-07-27 00:49
1楼
编辑
引用
管理
565307198
要说一声的是,PLC都是三菱Q系列,输入输出都是漏型
14-07-27 01:04
2楼
编辑
引用
管理
qq791913212
0V相连,电位考点一样了呀,很多设备都这样做的呀!
14-07-27 08:30
3楼
编辑
引用
管理
卢学斌
共0V了就没问题了,我们以前一直这样做。