登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:FX2N-4AD-TC的使用请教

点击:1682 回复:22

使用手册上的PID控制
附件 例1.jpg
附件 例2.jpg
附件 例3.jpg
我实际写的
附件 实0.jpg
代替X10,X11
附件 实1.jpg
14-07-25 14:51
附件 实2.jpg
附件 实3.jpg
附件 实4.jpg
附件 实5.jpg
请问各位师傅,PID到达指定温度后如何停止,手册程序上貌似没有停止
14-07-25 14:53
代替X10.X11后面少写了一条
附件 实6.jpg
这是为了避免重新设定温度后重复断电重启写的,不知道有没有必要
14-07-25 14:58
实际监控中因为PID没有停止,温度一直上升,没办法自己手动写了一个停止条件,还有M4的关闭按钮,设定D548=150,实际到了230了都没停。
14-07-25 15:04
     这个应该是用热电偶模块.不是热电阻模块.
14-07-26 09:40
用的是热电偶,我想是哪个或哪几个参数需要修改,有反馈但是还是一直加热,本来应该是达到温度后稳定的!
14-07-26 11:18
pid的参数要设定正确
14-07-26 12:40
请问您知道吗,我的程序都在了,请指导下该怎么修改,感谢!
14-07-26 13:50
      可以监控看设定值和反馈值?
14-07-26 19:17
是的,可以看到,手动设定值在D548,转到PID中的设定值D500,反馈值在D501,从模块中读出,这个模块PID控制的是时间D502,通过D502的变化与T246比较输出Y0,现在是D502在不断的变化但是不为0,那么T246不停从1计时到2000,就有一段时间Y0输出,因为502不断变化,Y0也时不时的输出,但是趋势还是在升温状态,而不是保持或者下降。
最后修改:2014/7/28 8:18:20
14-07-28 08:07

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯