登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:为什么额定电流为36.5A,实际运行电流为42~45A,电机还可运行而不烧毁啊?

点击:13385 回复:25

断路器是来控制电路的电流的,当电机瞬间启动电流过大,超过了断路器的脱扣电流时,断路器跳闸,电路断开从而保护电动机。而接触器的存在是由于断路器的某一方面的缺陷而必须存在的:断路器分闸容易合闸难。用了接触器就可以轻松地切换电路的工作状态,尤其对于需要频繁通断的电路很有用。热继电器则是通过电流的热效应来保护电机:当电流过大时,导线发热增加,热继电器的金属片受热膨胀,断开电路,从而保护电机。
像你这样的60A的接触器,完全可以长期承受42~45A的电流。至于5~7倍的瞬间启动电流 ,由于时间较短,基本上不会影响接触器。至于你的热继电器保护,由于额定电流过高,实际上
起不到任何保护作用。
个人建议,如果要对电机的控制回路进行改造:
1.在进线端加断路器,断路器的额定电流设为40A左右,脱扣电流整定在200A左右。具体的断路器我有些记不清了,你需要查电气手册;
2.热继电器的容量需要调小。太大的容量起不到保护作用.
希望能帮到你!
05-05-12 15:19
电动机正常启动时间一般不超过7秒,降压启动也不超过15秒,在你选择的接触器触头的过流允许时间内
05-05-12 17:03
数字钳型表电池不行了也会引起误差!
05-05-12 17:20
谢谢上边的各位
昨天晚上花了一晚的时间找资料,终于完全搞明白了
THANK YOU
05-05-12 19:22
看完了以后,长知识了,谢谢
05-05-12 20:31

引用 胖子中的胖子 在 2005-5-12 15:19:00 发言【内容省略】

谢了,不过我这里的控制电路板已经没什么空间了,而且哪个电路板是还要控制很多电机的,改的可能比较少,改的话基本还是改负载吧,至于热继吧一般为电机额定电流的1.1~1.15倍吧,大根也是45A左右断开吧,现在是50A左右的,应该还是可以的吧,就不换了
(主要是没什么时间,有时间老板说要换,我们就动手吧)
表情表情
最后修改:2005-5-12 22:28:17
05-05-12 22:24
运行电流长时间超过额定电流肯定是会烧坏的呀,为什么会没事呢?查了资料后你是怎么理解的呀,能说说吗?会不会那台电机在缺相运行呀?
05-05-13 22:13
晕啊!!!!
05-05-15 08:39
存在的问题的地方:
1、电压是否在380
2、电机的硅钢片的涡滞损耗过大
3、是否有扫堂和轴承间隙过小
05-05-15 13:07
象这种情况我想要么是负载太大,要么是轴承
05-05-15 18:00

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯