登录
首页 运动控制 运动控制
回帖 发帖
正文

主题:欧姆龙PLC埃斯顿伺服

点击:995 回复:13

附件 IL3T~48CUO【M7JH】5FI】}【9.jpg
附件 JSN@3)$D66@TO$K){YZKIGT.jpg
为什么伺服不动呢,为题在哪,请指教,并且100.0和100.1同时输出,其中100.0有不明显闪动
最后修改:2014/7/25 11:43:20
14-07-24 11:34
PLC和驱动都没有接触过。驱动器参数是否正确,还有驱动使能加上没?
14-07-24 12:45
用的内部使能
14-07-24 13:17
首先确认下PLC的指令执行了没有,脉冲有没有发出,
如果发出,伺服接收到没有
14-07-24 13:37
这个怎么确认执行接收的,可以详细一点吗
14-07-24 14:00
上面的接线程序有不对的地方吗
14-07-24 14:04
脉冲方向的公共端接了没有
14-07-24 16:26
如上图接的24V
14-07-25 08:59
PLC上Y点处还要接0V,有没有接
14-07-25 09:41
PLC上com点都接了0v
14-07-25 11:19

上一页下一页