a494891004
三线接近开关两线接电源,一线输出。其分为NPN型(输出低电平)和PNP型(输出高电平)两种。
听说两线开关抗干扰性不好?
大家觉得两线开关与三线开关有哪些差别,是不是选三线的比较好?
14-07-21 16:35
1楼
编辑
引用
管理
1053370790
想要稳定就选三线。图方便就用两线。其实两线的也很稳定。我把三线的全部换成两线了(普通机床,高精密的没有)。
14-07-21 16:49
2楼
编辑
引用
管理
wuyang750
两线的静态电流大 三线的静态电流可以做的很小
我这里一般PLC用三线,
纯继电器电路用两线
14-07-21 21:09
3楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
我一般是用三线的
14-07-22 08:34
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
用二线的方便啊
14-07-22 09:14
5楼
编辑
引用
管理
丶丶小牛
以前还不知道两线和三线有着区别呢 只知道两线的接的方便。。
14-07-22 09:17
6楼
编辑
引用
管理
weixiu123
不接触的用三线的
14-07-22 10:39
7楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
磁性开关用两线的.
14-07-22 15:24
8楼
编辑
引用
管理
18831660198
根据实际情况选用,感觉三线灵敏度高,可靠性高。如果一般用的话,二线、三线都挺好用。
14-08-11 10:12
9楼
编辑
引用
管理
sld123
2线属于磁环开关一般在汽缸臂上或者磁性锁用得多 三线的普通NPN感应开关
看下我们的 小PLC产品 2线3线的都能接 插在14脚继电器座上 用的PLC
14-08-21 14:49