登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:电机绝缘纸低于多少容易烧变频器
点击:1431 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
dianzima
最近修理一台大连电机生产的15kw伺服驱动器,w相的模块击穿,更换之后,换上去使用半天又坏了,于是拿摇表测量绝缘值,结果是1-2兆欧 不是击穿,但是绝缘值低,问问同志们,你们说绝缘值低于多少容易坏变频器和伺服驱动器啊。有人说起码得5兆欧才行。
14-07-20 10:53
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
电机绝缘值低会烧变频器吗?变频器什么故障?是过电流?还是过载?按理说变频器应该有保护的。不轻易被烧掉。电机绝缘值在1-2兆,已经不算太低了(正常值30-40兆)就很好。1-2兆也不至于烧控制器呀。
14-07-20 12:19
2楼
编辑
引用
管理
dianzima
是伺服控制器15kw的就是15kw电机后面带个编码器,停机也得延时5s才能停住了。大连电机厂生产的,电阻值为1-2兆欧,然后爆炸v相的模块。修好了又爆了,这才查出来是绝缘值低,不知道是不是绝缘值低的问题。
14-07-21 16:01
工控新闻
开春来深圳,看全球先进精密制造!2026 ITES深圳工业展即将启幕
三菱电机携手鹿明机器人共筑具身智能解决方案
西门子科技大会即将在京启幕
汇川2026春季爆品发布会,回答每一个智造期待
三星半导体工厂将投入人形机器人
亮相人民日报!美的机器人探索多场景落地应用
Vishay推出全新紧凑型高性能、高可靠性功率电感器
海克斯康以精准测量赋能广型模具攀登智造高峰
更多新闻资讯