主题:请教工控神!像这样按指定顺序间隔变换寄存器值,如何做到?

点击:632 回复:7

初始状态M8002为ON时,D20的值为0,间隔10秒后,D20值由0变为1,再次间隔10秒,由1变为2,递增,一直到D20变为19后,间隔10秒将D20值变到9,再间隔10秒变为8,递减,直到D20值变为0,变为0后间隔10秒变为10,再递增,直到变为19,再从19变为9,递减,如此循环(需注意的是只有初始时是从0逐渐变为19)
请高手赐招!万分感谢
附件 sshot-1.jpg
14-07-17 20:40

引用 flyfox1047 在 2014/7/17 20:40:44 发言【内容省略】

请指教!和楼主要求的差异在于间隔时间为1S,而楼主要求10S,因为我不想等待较长的时间来测试我的程序,这一点请多包涵。
附件 snap1.jpg
附件 snap2.jpg
附件 snap3.jpg
Good Luck~
14-07-17 22:38
这个很简单,最简单的就是用顺控指令,看下面图片,压缩包有示例
附件 截图02.jpg
附件 截图03.jpg
附件:
[本地下载]
最后修改:2014/7/18 8:22:33
14-07-18 08:05
谢谢C大,乐于助人!赞!!!
14-07-18 10:22
朋友,也谢谢你!电脑没装GX WORKS,打不开,C大的很完美了
14-07-18 10:24
相同的功能,一个107步,一个59步,自己评价吧
14-07-19 08:34
谢谢,我知道您的更简洁,可是只能选择一个最佳答案,另外,我更倾向于使用非步进程序
谢谢你!报歉!
14-07-19 09:14
我的感觉步进让一般人能做出来,不用步进的话,对能力有要求
14-07-19 11:18

工控新闻