主题:如何保护WINCC的报警记录和变量记录
点击:963 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
wangshans
给用户的设备采用WINCC监控,有时候因为用户的不正确的野蛮操作,导致设备损坏。当我公司技术员上门调看WINCC里的历史记录时,发现记录全部被删除了,无法查到用户的野蛮操作依据,死无对证。我想问一下,有什么办法让用户不能删记录不。
14-07-17 11:46
1楼
编辑
引用
管理
tigermu
在wincc里自己写脚本,另存一个地方。
14-07-17 13:20
2楼
编辑
引用
管理
小猪猪_娜娜
问题基本解决,我们用windows的用户权限解决的,让用户没有这个盘的删除权限。
创建普通用户Wincc,不设置密码;
进入Wincc工程目录,右击ArchiveManager目录,点击属性,安全选项卡里点击添加,输入Wincc,点击“检查名称”,点击“确定”,选择Wincc用户,并对权限进行控制。
最后修改:
2014/7/18 9:46:25