主题:接修一台凌科600 OU OC故障

点击:925 回复:1

接修一台凌科600 OU OC(过压过流)故障。该变频器为恒压供水用变频,故障是在雷雨天气时出现,并且伴随着远传压力表和远传压力表线损坏。
14-07-17 11:32
因中间有事耽搁放置了一段时间今天继续检修。发现P0005参数为母线电压参数始终保持835V不变
切断外围电路电压一直维持。手头有一个同样主板对比测量。怀疑问题可能出在CPU电路。
暂时这样认为。(该变频器为雷击所致)