登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:请教M430启动时A0501故障.
点击:848 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zy0470
一个项目采用4台M430驱动4台水泵,其中三台都已正常投运,唯有一台110KW的无法启动,变频器为132KW,变频器里电参数已按电机铭版设定,但在启动时,总提示A0501故障,电机根本没启动。
此前因为昨时需要,使用132KW变频器驱动75KW电机正常运转.
14-07-17 10:43
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
启动过流 查查电机 把投入正常运行的变频器 接到这台电机上运行 看正常的哪吧能不能正常启动 如果不能 说明电机有问题 如果能 说明变频器有问题 元芳你怎么看这问题
14-07-17 11:12
2楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
如楼上的方法先确定是不是变频器的问题吧
14-07-17 12:31
3楼
编辑
引用
管理
wangshans
A0501报警是指启动电流过大。
最有可能的情况是电机机械阻力太大(启动静摩擦力,或卡阻、反转)。
因为MM430默认的模式:P1300=1 V/F FCC是全励磁,输出一定转矩应该没有问题。
有以下几个参数可以调整:
P1310 连续电压提升,默认50%。
P1311 加速时电压提升,默认0%。
P1312 启动时电压提升,默认0%,如果转起来没问题,只是启动阻力大,为克服静摩擦力,就提高此参数。
总之,3个参数之和不超过100%,就行。
最后修改:
2014/7/18 9:48:56
14-07-17 13:41
4楼
编辑
引用
管理
jz701209
学习学习
14-07-23 17:31
工控新闻
Vision China 2026(上海)展商名单及展位图公布!
2026首展 · 厦门!华北工控邀您共赴第二十三届中国国际检验医学暨输血仪器试剂博览会
电机会议机器人分论坛欢迎报名!
三菱电机携手鹿明机器人共筑具身智能解决方案
海克斯康以精准测量赋能广型模具攀登智造高峰
aReady.COM conga-SMX95 加速产品上市进程并拓展应用潜力
西门子科技大会即将在京启幕
共享成增长引擎 电气行业开启数据“破壁”之战
更多新闻资讯