主题:plc和EM231
点击:1240 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
weifupeng
各位大神,我想用EM231采集4-20ma的电流,经过PLC后,上位机用组态王显示,PLC里面的程序就用一个传送指令MOV_W,指令的IN是AIW4,指令的OUT是VW100,然后上位机的组态王变量的寄存器是V100,在上位机里取到数了30.78,可是就这一个数,在改变输入电流,组态王显示的数字就不变了,请问各位大神哪里出错了呢,是不是PLC里的程序有问题呢
14-07-14 09:49
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先读取对应的AQW通道的值,看是否有变化;
14-07-14 09:57
2楼
管理
leimq5963
该帖内容不符合相关规定!
14-07-14 10:22
3楼
编辑
引用
管理
e11122212
上位机不显示,但是PLC现在监控有值的话
1.可以考虑是不是上位机的数字显示原件设置不对,包括上限值,还有最好用32位的寄存器
2.PLC中VW101有没有被用到
14-07-14 10:34
4楼
编辑
引用
管理
twtynijj
AIW 4 MOV——W 如果直接传送不进行换算 它的值是6400-32000你的显示30 肯定不对 最少也是6400
14-07-14 11:09
5楼
编辑
引用
管理
weifupeng
谢谢您了,我找到问题了,我用的是EM231的A+,A-通道,换成C+,C-通道就可以了,EM231是不是只能取一路电流信号啊
14-07-14 16:32
6楼
编辑
引用
管理
weifupeng
谢谢您了,我找到问题了,我用的是EM231的A+,A-通道,换成C+,C-通道就可以了
14-07-14 16:33
7楼
编辑
引用
管理
weifupeng
谢谢您了,我找到问题了,我用的是EM231的A+,A-通道,换成C+,C-通道就可以了,EM231只能取得一路电流信号吗
14-07-14 16:34
8楼
编辑
引用
管理
weifupeng
EM231只能取一路电流信号吗
14-07-14 16:35
9楼
编辑
引用
管理
w71412659
拨码正确吗
14-07-14 18:37