登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:关于称重想问个问题
点击:311 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
zheng_4571
一组传感器对一个罐称重的时候是不是必须要配带有(4~20mA,0~5V)模拟量输出的称重仪表进行转换啊~因为原始电流或者电压会过大所以相当是要找个中间的变送,那这个仪表就起到了这个作用,和对信号线性矫正的作用,如果不使用仪表同时找到一个能变送信号,的中间媒介直接使用PLC模拟量输入模块这个跟第一个方案,那个更省心,省力,稳定呢
14-07-12 08:49
1楼
编辑
引用
管理
华星电仪
这就是传感器与变送器的区别,变送器就是输出标准的电压信号或标准的电流信号,变送器内部都有放大单元,把一些非电量的信号转换成可控的信号源。
14-07-12 14:32
2楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
标准的称重仪表可以直接接传感器。
14-07-12 15:06
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
PLC本身就可以配置称重传感器的接口模块。PLC+称重传感器模块+加称重传感器组。这个就可以了。没必要变送器的转换了。另外还有一种称重传感器的模块,可以直接连接称重传感器数据通讯。可以上网。这个更爽。
14-07-12 17:43
工控新闻
受益于AI发展 工业富联单季营收超2000亿元
五个信号,看懂今年的机器人在“卷”什么
华北工控 PPC-3156QAR:ARM架构工业平板电脑,为医疗服务终端打造高效边缘平台
2025年7月份工业生产者出厂价格环比降幅收窄
英孚康三大标签,工业自动化新未来
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
智能自动化新选择,柯马推出MyCo协作机器人系列
更多新闻资讯