主题:请教大家一款安川变频器内的集成

点击:1511 回复:11

如图
附件 IMG_20140708_091658-1.jpg
中U8集成,集成内主要标志是"V V" 上网查不到。
   一台安川A1000 45KW变频器生产中工人反映着火了,工人赶忙用干粉灭火器灭火,事后拆开机器发现电源板损坏比较严重,其中测量到一路电容等效电阻为2欧左右,最后发现是并联着这块集成中间两只脚的电阻正是2欧,焊开后电容等效电阻上升为K欧姆以上,但是电路上同样型号的集成还有几块,中间两只脚的电阻也相当的。上网也查不到这款集成的功能,希望大家能帮帮忙。
14-07-08 13:50
确实一些贴片IC的资料,极难查到,在电路上也不易判别。可以试问厂家技术人员,U8是个什么元件,许是能解决问题,一般都能给予回答的。哈哈。
14-07-08 14:30
可以尝试一下,但厂家的服务范围不会划分到那么细吧。况且站在他们的立场也不符合他们的利益。
最后修改:2014/7/9 8:58:35
14-07-09 08:58
   这个芯片外围电路和电压测量过,2、5脚分别是Vcc和GND,1、3、4、6脚都是接一个4.7K电阻,测量电压都是5V,猜测是稳压二极管阵列。
    搞不明白芯片内部也没用关系,随便从安川J1000、V1000等小功率变频器上拆一个就是
14-07-09 08:58
两路非反相施密特触发器,1、3入4、6出
最后修改:2014/7/11 16:49:36
14-07-11 16:44
好像是和TL431一样的功能吧
14-07-11 23:01
附件 IMG_20140712_093448.jpg
这是安川A1000维修记录的手稿,对VV的接线和电压来看,4楼非常接近真相,稳压电路不成立,至少是逻辑电路的典型接法,电阻都是4.7K
14-07-12 09:39
应该是4#楼说的施密特触发器,旁边的光耦用来检测接触器两端的压降,出来的信号进U8的1脚。
14-07-12 09:41
感谢大家的解答!
14-07-12 09:42
74LVC2G17  丝印VV   施密特非反相触发器
14-07-12 11:53

上一页下一页