登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:三菱FX1N和组态王破解的通讯。通过中继M1无法控制,请问为什么??
点击:1515 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
769731035
三菱FX1N和组态王破解的通讯。程序里X1接通,Y1输出并自锁。我用组态王控制X1,Y1动作并且自锁了,可是X1几秒后又变回0状态。。这应该是可以写的吧??
老大们教教我
最后修改:
2014/7/9 8:29:51
14-07-08 09:11
1楼
编辑
引用
管理
769731035
谁来鸟我一下
14-07-08 09:43
2楼
编辑
引用
管理
twtynijj
如果联上了 不能控制它 哪就 组态错误
14-07-08 10:18
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
你直接用组态控制PLC的输入点X?
14-07-08 15:08
4楼
编辑
引用
管理
769731035
是的,为什么能控制了,但是程序里不自锁的话,X无法保持啊“?我点一下输入一会1以后,自动变回0.。请问是为什么啊???
14-07-08 17:20
5楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
直接用组态控制PLC的输入点X,这样不好
14-07-08 18:00
6楼
编辑
引用
管理
xlian
X输入点不能写,
14-07-08 20:29
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
x的状态最终由实际的输入状态决定
14-07-08 21:58
8楼
编辑
引用
管理
769731035
程序里X1接通,Y1输出并自锁。我用组态王控制X1,Y1动作并且自锁了,可是X1几秒后又变回0状态。。这应该是可以写的吧??
14-07-09 08:14
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
输入的X用外部的实际信号控制,不要用组态或是触摸屏等去控制
组态或是触摸屏控制M Y等其它的软元件
14-07-09 09:09