登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:求助 富凌dzb200p075变频器上电报E006
点击:871 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
1531214350
手册指恒速过电流E006,查驱动没问题,开关电源各电压正常,本机电流检测电路不熟,无从下手希坛内高手指点,谢了。
14-07-07 22:03
1楼
管理
137242412
该帖内容不符合相关规定!
14-07-08 11:42
2楼
编辑
引用
管理
1531214350
没人知道吗。
14-07-08 23:36
3楼
编辑
引用
管理
582790410
把霍尔拆了试试
14-07-08 23:43
4楼
编辑
引用
管理
1531214350
这法式过不行,所以维修陷入困境。
14-07-09 00:29
5楼
编辑
引用
管理
xquan
检查主板
14-07-09 00:40
工控新闻
行业龙头企业牵头,事关新兴产业创新中心,国家发改委发文
AI渗透超70%业务场景!智能制造“中国样板”取得新进展
和利时向北交大捐赠高铁列控设备展品,深化校企合作
全球仅3座!施耐德电气武汉工厂首获“人才灯塔工厂”!
以人形机器人解锁计算智能产业新蓝海
汇川技术与弘正储能达成战略合作,共筑大储领域“确定性生态”
华北工控变/配电站智能监测平台专用计算机:以工控力量保障电网安全
瞄准机器视觉市场!华北工控BIS-6960M-A10TH提供增强性能和丰富扩展选项
更多新闻资讯