登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:自己用FX2N做的小系统,向各位大大讨教
点击:4375 回复:42
楼主
编辑
引用
管理
zheng_4571
自己用FX2N做的小系统,用了快1年了,本人纯外行,电也不懂摸索着做了个这个小系统,但是总觉得电柜里面不对劲,向各位大大讨教,接下来想用Q系的重新做个功能更强大,带中控的系统,想请大家帮提提意见,首先给大家看看电柜,提提意见,由于外行所有接线都是自己弄的,想知道下正确的配线啊什么的怎么弄,PLC的点数因为是想学习来着,就弄了个80点的
14-07-06 16:57
1楼
编辑
引用
管理
576187527
线有点不整齐呵呵
14-07-06 16:58
2楼
编辑
引用
管理
丶丶小牛
线接的不太好看
怎么用这么多点的啊 浪费了啊
14-07-06 17:15
3楼
编辑
引用
管理
卢学斌
大材小用,这线有飞的赶脚。
14-07-06 17:39
4楼
编辑
引用
管理
deweg
楼主已经说明了自己不是专业的,系统成功用了一年多了,也可以了。
14-07-06 18:09
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
横向再加多几条线槽,Q系列的是中大型的,如果系统大些的可以考虑用。
14-07-06 18:54
6楼
编辑
引用
管理
zheng_4571
我是一个食品厂的,这个系统是个类似的定量灌装的,有一个面粉仓,一个入仓器(风送面粉入仓),一个称重料斗然后一些阀门组成,因为不会控制模拟量所以用了一个仪表来把称重传感器的信号变成IO量来做的一个顺序控制系统。现在用Q系的准备解决模拟量的问题,然后同事加上液体的定量,然后连接到机器做电路改造,把整个原来的机器上的按钮啊什么的,全部自动电气话,配合定量上面粉,上水,上油脂,然后自动控制机械运行,加上对所有原材料的温度监控,然后液体的温度根据需要改变,根据原材料的温度计算冷却水的温度,等等很多的控制因素来实现无人化,所以选用Q系列,然后加上以后可能会引进国外的设备做配套想做成一个那种办公室监控系统,方便以后监控和管理跟多的设备,现在正在紧张的学习中,有什么不懂的还是要上来请教各位师傅们
14-07-06 19:27
7楼
编辑
引用
管理
昙花一现8904
还可以,继续努力
14-07-06 19:58
8楼
编辑
引用
管理
honghaii
b不懂都弄成了,厉害 啊。
14-07-06 20:07
9楼
编辑
引用
管理
1920395409
再多加几个线槽,把漏在外面的线放在线槽里 就好了。能运转,证明你的技术水平不错啊。
14-07-06 20:09
上一页
下一页
工控新闻
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
中国机器人力控技术TOP10
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
大连工业软件创新发展研究院揭牌
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
更多新闻资讯