主题:欧姆龙变频器和plc通讯
点击:525 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
394756569
欧姆龙CP1h和欧姆龙3g3mx2 通讯程序怎么做?
14-07-05 23:58
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
394756569
在 2014/7/5 23:58:51 发言
【内容省略】
CP1H操作手册上的Modbus章节。
Good Luck~
14-07-06 08:29
2楼
编辑
引用
管理
394756569
我只是想知道里面的通讯协议,还有具体操作,请问你有通讯实例吗?以及具体参数,方便留个电话吗
14-07-06 09:29
3楼
编辑
引用
管理
逆水行舟
CP1H操作手册上的Modbus,已经告诉你使用的Modbus协议了,具体变频器地址的含义参考变频器手册,通讯章
14-07-07 07:47
4楼
编辑
引用
管理
394756569
我现在已经通讯成功了,但是通过触摸屏修改变频器频率每次都要断电,请问这是什么原因?
14-07-10 21:11
5楼
编辑
引用
管理
394756569
只有断电以后修改的频率才能生效
14-07-10 21:12