主题:西门子V20变频器如何增大启动转矩
点击:3671 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
qijg
西门子变频器V20带负载时候,启动频率设置为40hz一直升不上去,电机被卡死,如何不带负载运行的话频率等调节非常正常,想请教大家如何提高启动转矩。看有关资料是调节P1310,P1311,P1312三个参数的值就可以转矩提升,有没有相关经验的大神给一下答案。谢谢!
14-07-05 07:57
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
调节参数可能会达到目标,若达不到只能增加个减速机
14-07-05 08:02
2楼
编辑
引用
管理
qijg
减速机是不能加了,这个电机本身就有减速装置,传动比200:1的减速呢。