主题:跪求plc中的一个问题,想到爆炸了

点击:831 回复:9

我用的是fx3uc 定位J4的马达。里面有一条程序是MOV K100 U0\G98其中里面那些#98、#97、#24代表什么意思
14-07-04 17:45
在那里可以找到这些说明书啊
14-07-04 17:46
在QD75定位模块中有,但3U中还没见过,能否整个程序上传看下
14-07-04 19:40
查到了,你后面有特殊扩展模块吧U0为模块号,即0号模块,第一个,G98为BFM编号,即BFM#98。
14-07-04 19:45
楼上的正确,这个是对特殊模块的缓冲器进行操作的,将100数据传送到0号模块的98号缓冲区。
14-07-04 20:13
呵呵;你首先要确认对应的特殊模块,根据特殊模块手册上可以查到对应的每个缓存的功能;
14-07-05 08:52
我还以为是G码表情
14-07-06 12:28
嗯,是BFM#98号 但我想知道#98是设置伺服的什么?最高速度?基速?还是读取伺服当前位置
14-07-07 08:45
嗯,谢谢你的回答。我想知道#98是设置伺服的什么?最高速度?基速?还是读取伺服当前位置
14-07-07 08:47
要看你PLC配置是什么,PLC后面加的是什么模块,顺序不能错
14-07-07 09:10