登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:崩溃中!有谁见过这个故障!西门子MM430F0001故障!
点击:3894 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
haol1974
拆下来(从机壳中拆出来)上电试机带灯没有问题!装上机壳,上电跳F0001过流故障,A786J无问题!786入口的小电容以换473,找不到故障点!求助!
回复 #1楼 zha173
经确认,是接插件接触不良产生的问题,现在装好后可以运行!但是稍有振动就会跳故障!用704胶固定着,明天再看是否可以!
最后修改:
2014/7/3 15:53:30
14-07-02 14:51
1楼
编辑
引用
管理
zha173
用洗板水仔细清洗驱动板与其它板连接的排针、针座。
最后修改:
2014/7/2 20:45:07
14-07-02 20:44
2楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
这个故障是否由插接接触不良造成不说。西门子的结构设计不足,就在于面板、CPU板、I/O板、母板之间是多层插接连接,极易造成接插不良报警,却是不争的事实。
14-07-02 20:52
3楼
编辑
引用
管理
894061416
14-07-02 21:05
4楼
编辑
引用
管理
haol1974
经确认,是接插件接触不良产生的问题,现在装好后可以运行!但是稍有振动就会跳故障!用704胶固定着,明天再看是否可以!
14-07-03 15:52
5楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
学习了。看来维修要用一套流程来修。
14-07-03 16:46
6楼
编辑
引用
管理
lliu1978
学习了!
14-07-03 17:47
7楼
编辑
引用
管理
xquan
学习…
14-07-03 23:12
8楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
插件问题啊 学习了
14-07-04 07:08
9楼
编辑
引用
管理
weixiu123
插件的问题很多啊 经常能够碰到
14-07-04 11:58
上一页
下一页
工控新闻
2025数智工业探索者论坛:专家纵论两种生产模式智能工厂建设之道
菱领低压电器控制类产品上新
解码中国制造的升级脉动
加快工业互联网平台高质量发展 全面赋能制造业数智化转型
国机仪器仪表集团产业链合作基地揭牌
顶尖机器人企业宇树科技落子 重庆大渡口将打造百亿级智能机器人产业集群
艾默生利用经济高效的自动化硬件,降低模块化测试平台使用门槛
银河通用重磅发布工业重载机器人S1:突破负载极限,引领具身智能工业革命
更多新闻资讯