主题:伺服转速
点击:663 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
guodong-ohl
请教大神,为什么我改变D202里参数后,伺服的转速没改变?
14-07-02 12:44
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
怎么改变的?具体给了多少的数据?
14-07-02 14:45
2楼
编辑
引用
管理
guodong-ohl
程序里的D202里的数是改变脉冲频率数值的。
14-07-02 16:38
3楼
编辑
引用
管理
guodong-ohl
回fumz78 版主
在触摸屏里修改参数
14-07-02 16:53
4楼
编辑
引用
管理
1844897717
伺服运转之前给定D202的参数才有效,应该是。
14-07-02 17:01
5楼
编辑
引用
管理
guodong-ohl
1844897717 版主
运行当中修改也可以的。
14-07-02 17:13
6楼
编辑
引用
管理
逆水行舟
修改后要下次执行该指令才修改频率
14-07-02 17:38
7楼
编辑
引用
管理
aigo51
看看你的PLC发出的频率是否已经达到极限值了、FX1S 1N是100K ,还有就是伺服的电子齿轮比是不是不合适,该齿轮比也可改变转速
14-07-02 18:16
8楼
编辑
引用
管理
j13672539383
带可变速的定位指令可以再运行中改变频率PLSR
14-07-02 22:41
9楼
编辑
引用
管理
ping52245
有3种情况:1、程序没有执行到当前指令;2、在发送脉冲时改变D202无效;3、三菱PLC每秒发送最高脉冲是100K,即100000,如果大于这个值,也是默认100K;希望对你有帮助
14-07-02 23:58