主题:三菱PLC步进指令,如果接近开关X1被工件卡住了,一直常闭,程序设计成如果X1一直常闭就全部停机,程序怎样设计
点击:1075 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
拓海科技
14-06-28 18:18
1楼
编辑
引用
管理
拓海科技
三菱PLC步进指令,如果接近开关X1被工件卡住了,一直常闭,程序设计成如果X1一直常闭就全部停机,程序怎样改
14-06-28 18:19
2楼
编辑
引用
管理
zqy54271
你可在步进前面加入|---|x1|-------(t100 k30)
|----|t100|-----[zrst s20 s100]
是x1接通超过3秒全部停,t100的k值你跟据工艺流程自己来定。
14-06-28 18:50
3楼
编辑
引用
管理
lihai010
楼上解说已经很明了
14-06-28 19:01
4楼
编辑
引用
管理
拓海科技
谢谢,非常感觉这个论坛,
14-06-28 19:08
5楼
编辑
引用
管理
拓海科技
谢谢,非常感谢这个论坛,
14-06-28 19:36
6楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
X1常闭驱动一个时间继电器,这个时间要大于工序执行时间,时间到工序未结束就停掉。
14-06-30 08:18
7楼
编辑
引用
管理
陈大围
引用
zqy54271
在 2014/6/28 18:50:11 发言
【内容省略】
为什么不是ZRST S0 S100
14-06-30 09:06
8楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
X1取下降沿不就得了,其实都有bug, 万一工件卡在那里晃悠,反复接通x1就杯具了。
14-06-30 09:25
9楼
编辑
引用
管理
xlian
在X1不应譔接通的状态检查X1,如果X1是接通状态就直接复位所有状态置位初始步或禁止步进转移,看你的工艺需求.
14-06-30 09:26