主题:化工厂日内连烧90kw 75kw引风电机及变频器、软启动故障分析

点击:10270 回复:72

同一台设备上连续烧坏电机,应该重点检查机械部分是否有卡滞或运转不顺畅?风机轴承缺油吗?轴承是否坏了?一般正常来说,电机启动正常后电流会下降很多的。
14-06-26 17:41
谢谢楼主的分享!
14-06-26 18:49
浏览了一下,介绍较为详细,加精以资鼓励。
14-06-26 19:02
工作中总能碰到这样奇怪的故障!有什么是我们没注意到的呢?
14-06-26 20:03
7、详细检查主回路相别,发现电柜厂家安装低级错误,两个接触器电机侧连接母排居然是正反转方式联接,责令厂家改正。
从这看,似乎不是变频器、软启动故障
14-06-26 20:38
楼主做事还是挺细心认真的,值得学习。
14-06-27 07:21
分析很到位,描述很清晰
14-06-27 09:20
第2个电机是翻转烧的   原因是进口风门变为出口风门 还是关死启动的   不知对不对?
14-06-27 19:33
写的非常详细,不错!
14-06-27 21:26
日常巡检没到位造成现在的结果,对于大功率电机必须是轴承能够随时补充黄油的,风机转速快可以考虑补充高速黄油。
14-06-28 08:18