主题: 三菱PLC不输出
点击:901 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
JZW168
请教各位大侠,为什么一台正常运行的PLC读出的程序,保存后写入到另外一台PLC中;为什么不成正常运行,有输入无输出。会不会是哪个保持元件没有复位或则。。。。。谢谢
14-06-24 14:08
1楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
PLC你有没有RUN?看下运行的指示灯有没有亮了……
14-06-24 14:18
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你拷的只是程序;
有些数据寄存器及掉电保持的继电器没有设都是0;
14-06-24 14:26
3楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
软元件数据一起读取
14-06-24 14:39
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可参照以上回复,或者监控程序的运行,亦可先试简单程序。
14-06-24 15:02
5楼
编辑
引用
管理
JZW168
哦,指点一下有没有什么好方法
14-06-24 15:11
6楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
看看D数据区
运行不运行看看程序就知道了
哪个点通还是不通
数据是否正确
14-06-24 15:18
7楼
编辑
引用
管理
JZW168
谢谢,回去看看
14-06-24 15:37
8楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
只拷贝了程序.我当年编的程序,有几千个存储单元存了数据文件(表格),光有程序不行的.
14-06-24 16:16
9楼
编辑
引用
管理
JZW168
谢谢!除了读懂程序之外还有捷径吗?
14-06-24 16:26