主题:编码器想用DP总线链接到S7-300上,请问这样编程怎么编?
点击:3365 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
莫殇
需要用高速计数器吗?
14-06-24 10:21
1楼
编辑
引用
管理
莫殇
还有硬件连接上只需要一根总线就可以吗?新手求问。。
14-06-24 10:24
2楼
编辑
引用
管理
gf2003129
可以,有专门的块
14-06-24 10:30
3楼
编辑
引用
管理
莫殇
求问啊!用什么块啊?意思就是不用高速计数器取的脉冲吗?
14-06-24 10:39
4楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
高速计数模块
14-06-24 11:10
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
系统块!
14-06-24 11:11
6楼
编辑
引用
管理
@Q
DP总线进入的是设定地址进硬件DP接口,读取数据是GSD文件设置后找到编码器设备,直接给出32位的数据值,就是角度位置值了,不需要计数器。
14-06-24 11:54
7楼
编辑
引用
管理
莫殇
Thank you very much