主题:关于AB变频器预充电打开故障的处理措施
点击:853 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
chenjinrong
正使用的是AB变频器,315KW,变频器已经在半年内断断续续报故障4次,影响生产。变频器报故障后重新复位又可以正常使用,今天1天内报故障2次,影响甚大啊。变频器工程师叫检查预充电电源 电压,电压224V,无波动,还有哪位大神施教一下!小弟多谢了,新注册账号没悬赏请多原谅。
14-06-23 15:03
1楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
报的什么故障呀
14-06-23 15:24
2楼
编辑
引用
管理
chenjinrong
报PRECHAGE OPEN 预充电打开,故障代码是138