主题:新买的安川驱动器一上电显示A81
点击:812 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
wew
驱动器的供电、动力线、编码器线都是没问题的,资料上的故障诊断上面说的绝对值编码器设置不是很懂,请指教,谢谢
最后修改:
2014/6/23 9:27:02
14-06-23 09:26
1楼
编辑
引用
管理
marshal58
可能编码器 不对,是格雷码还是BCD码的编码器
14-06-23 09:59
2楼
编辑
引用
管理
wew
谢谢
14-06-23 11:39
3楼
编辑
引用
管理
ray276488196
设置一下FN008
14-06-23 17:28
4楼
编辑
引用
管理
wew
谢谢
14-06-25 22:21
5楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
应该是设置的问题
14-06-26 08:30
6楼
编辑
引用
管理
wew
设置了Fn008,但重新上电后还是显示A81,文档上面是说是伺服为OFF的状态下才生效,请问这么才是伺服OFF
14-06-26 16:24
7楼
编辑
引用
管理
wew
求详解,大神
14-06-26 16:24