主题:请教各位师傅
点击:339 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
zhangyueiyi
请教各位师傅,三菱PLC的X点,在用SFC编程时,例如是X0点,在编手动程序时已经使用,在编自动程序时能不能再次用上这个X0点,谢谢
14-06-20 20:03
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
看情况吧。
14-06-20 20:05
2楼
编辑
引用
管理
zhangyueiyi
刚实验了一下,不行,在程序自动运行时如果按下手动点开关,会干扰自动程序的运行
14-06-20 20:16
3楼
编辑
引用
管理
wushulin
把手动和自动用跳转指令就分开了
14-06-20 20:26
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
X0可以多次使用的,也可以在自动或是手动中出现的。
关键看这个信号具体是什么,要实现什么样的控制。
14-06-20 20:33
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
按理说是可以多次使用
但是有前题条件
14-06-20 20:39
6楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
可以用的,应该是程序没写好。
14-06-21 08:14
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
可以的,程序有干扰你互锁下就OK了
14-06-21 08:24
8楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
楼主的手动/自动选择是用按钮,不是用选择开关?
14-06-21 09:08
9楼
编辑
引用
管理
zhangyueiyi
多谢各位师傅提点,今天再重写了关连X点,利用手|自切换开关串接,把干扰问题解决,谢谢
14-06-21 18:38