主题:浮点数运算指令问题求教

点击:482 回复:4

 欧姆龙plc中,浮点数运算指令第一个除数字是+1.0E+1,可以用&10代替么?有什么区别呢?本人新手,感谢各位大侠赐教。
14-06-20 15:37

引用 轨魂 在 2014/6/20 15:37:59 发言【内容省略】

可以,会转换成10.0后再做运算的。
Regards
最后修改:2014/6/20 16:22:14
14-06-20 16:21
  谢谢师傅赐教,您的意思是他们之间没有区别么?
14-06-20 16:23

引用 轨魂 在 2014/6/20 16:23:53 发言【内容省略】

如果你的意思是对于浮点数运算指令来说,他们没有区别,因为浮点数运算指令会将其转换为二进制浮点数后进行运算。
如果你的意思是&10与浮点数10.0对于PLC的存储结构来看的话,他们的区别是巨大的。
Good Luck~
14-06-21 18:05
 谢谢您的指点!!!