登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:PLC 串行链接 主站从站数据互相读取问题

点击:2098 回复:4

我用一个OMRON CP1H做主站和另一个CP1H  PLC (从站)232通讯,比如从站想读主站的内容,是直接读就行还是需要什么程序, 设置也是按OMRON 操作说明上设置主站从站的,主站串口1波特率96oo,格式7,2,E,模式PCLINK主站,链接字10,链接模式是全站,链接最大 是0. 从站波特率格式和主站一样,模式是PCLINK 从站,链接单元号是0。按说明书上讲,不需要什么程序,链接内存 数据是共享的直接读取就行 我在主站PLC 改变链接单元31oo 的值,在从站PLC中反映不出来怎么回事?
14-06-20 12:54
参考编程手册,上面有详细的介绍
14-06-20 23:08
2楼
该帖内容不符合相关规定!
14-06-21 05:12
谢谢,按照你说的我仔仔细细又看了说明书,才发现是我在使用链接继电器3100时把它当做数据寄存器用了,前面加了个D,才造成链接不上。谢谢指点。
14-06-21 10:25
你的拨把开关是怎么设置的
14-06-22 16:13

工控新闻

更多新闻资讯