主题:S-100 -24 开关电源能驱动44个3W的电磁阀吗
点击:1484 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
gjf201337
S-100 -24 开关电源能驱动44个3W的电磁阀吗?我有点担心开关电源功率有点小?不知道怎么算
14-06-20 11:59
1楼
编辑
引用
管理
fireray
44个电磁阀的电流能达到100/24=4.2A吗?超了就不够用的,不超就没问题。
14-06-20 12:15
2楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
关键是100个要不要同时吸啊 或者最多同时吸几个
14-06-20 12:17
3楼
编辑
引用
管理
hgj-103
S-100-24的意思为100W/24VDC你自己算算就明白了
14-06-20 13:57
4楼
编辑
引用
管理
honghaii
算过了不够用呵呵
14-06-20 14:15
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果是同时起动的话是不行的,国产的功率加大了差不多多少钱的;成本要计算,但不是什么成本都要算到极致的;
14-06-20 14:45
6楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
S-150-24 开关电源没问题.
44个3W=132W,电源是100W,如果44个电磁阀同时工作,则不够.
14-06-20 15:52
7楼
编辑
引用
管理
jumpingqq
我就出现过一次电源功率不够的情况,电磁阀也挺多的.机器装好后打了最少3年没有出现问题.后来有个一个汽缸动作特别慢,老是慢一拍,查程序,根本没有问题.后来才想到估计功率不够,并个同样的电源上去,问题解决了.
14-06-20 16:30
8楼
编辑
引用
管理
weixiu123
这个宁可大一点了啊
14-06-20 16:46
9楼
编辑
引用
管理
gjf201337
动作同时接通最多有20个吧,我还是再加个50W的电源吧,谢谢各位解答
14-06-20 17:25