主题:请教欧瑞变频器上电报err3.
点击:8642 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
kuangyong19
一台欧瑞变频器由于标签被人撕掉,所以不知道是什么型号的。一上电就会跳err3故障,哪位前辈知道报err3是哪方面的故障~~ 先谢了~~
14-06-17 22:36
1楼
编辑
引用
管理
xquan
14-06-17 23:45
2楼
编辑
引用
管理
kuangyong19
非常感谢啊
14-06-18 08:38
3楼
编辑
引用
管理
杰控变频
修好了麽?
15-03-19 21:52
4楼
编辑
引用
管理
xuu2000
修好了吗,我也刚好碰到一台同样故障
16-07-30 17:35
5楼
编辑
引用
管理
kuangyong19
好了,有这个电流取样芯片坏了。
16-08-03 09:08
6楼
编辑
引用
管理
448978766
电流采样芯片坏了,换一个就好啦。。
16-09-05 12:25
7楼
编辑
引用
管理
0536lmhtJqBB
那个电流取样芯片位号是哪个啊
17-03-24 10:45
8楼
编辑
引用
管理
kuangyong19
位号记不清楚了,好像是个8脚的芯片
17-07-18 10:51
9楼
编辑
引用
管理
bbc7758
将开关电源部分的电容换上就可以了