主题:求助 小灯闪烁的程序问题(欧姆龙PLC)

点击:6418 回复:9

程序要求:按下启动按钮,小灯亮2秒,灭1小时,再亮2秒,灭1小时,这样循环。按下停止按钮,结束。我编写的程序如下图所示。
附件 小灯闪烁程序.jpg
程序我已经在线模拟过了,小灯亮2秒,计数器只计10次就复位(即10秒)。问题出在哪里呢?没有头绪,请大家帮忙修改指正我的程序,谢谢!
14-06-16 21:53
自己顶一下帖!
14-06-17 07:40
去参考一下闪烁电路,很简单的。
14-06-17 08:07
两处需要改动!
1、C1的常开触点变成常闭触点;
2、C1的复位下降沿变成上升沿;
经过仿真基本实现你的功能
鉴定完毕
14-06-17 09:28
一般的振荡电路,不能实现按下启动 马上就有输出这一要求
14-06-17 09:30
附件 QQ图片20140617171502.jpg
直接用2个定时器就好了  这是三菱的程序  定时器时间没那么长 但效果可以达到的呀
14-06-17 17:16

引用 gkruman 在 2014/6/16 21:53:28 发言【内容省略】

你这程序,灯会闪吗?
14-06-18 09:16

引用 991808412 在 2014/6/17 9:28:41 发言【内容省略】

C1设置加上灯亮时间
14-06-18 09:27
他已经加了 3600s正好一小时  通过计数实现
14-06-18 13:53
学习了
14-06-19 10:44