主题:富士面板显示问题

点击:590 回复:5

二手富士FRENIC 5000G11S/P11S变频器做恒压供水用,一送电发现变频器上排LED监视器没显示,下排LCD监视器有显示,变频器面板接口查视也没异常,这就奇怪了,这台变频器在半个月前在一个村用里也用过显示还正常,装机的前一天我还特意重新检查熟悉了下参数,当时也显示正常,怎么现场就显示不完整了呢?
14-06-16 20:19
什么时间坏事不一定的啊
14-06-17 08:12
有面板先换个上去试一下;
14-06-17 09:56
呵呵,估计跟二手的旧电脑一个样,搬动几下,震动几下就开不了机了。
14-06-17 10:01
那天一送电立刻就发现上排上排LED监视器没显示器没显示,打自动变频刚运行工地漏电开关就跳了,在家的时候已经料到可能会跳漏电断路器,早就把载波频率调到最低,现场没地线还特意打了地钎,还是没料到漏电开关抗干扰能力不是一般的差,(之前在一个村里试过,这台富士的运行不会干扰变频柜里的时控器,而换上富凌变频器柜里的时控器手操做开与关就不好使用)在那祸不单行的时刻我也没告诉现场电工变频器显示异常,让电工换指定牌子漏电短路器,电工嫌费事直接揪了漏电内部电源,再一送电打自动一切顺利,到现在我都没告诉用户面板的事,我还真不相信有那么巧的偶发事故,想来想去只想到温度差异,没准给变频柜搭个棚子温度下来了LED监视器就有显示了,我还夸下海口二手原装日本产的富士变频器保18个月呢。
14-06-17 21:48
今天早上用户打电话说不上水,我顺便问了下,待机状态LED显示000
14-06-20 10:48