主题:使用中发现问题

点击:1089 回复:14

近日一个很老的C120需要改造,本准备还用欧姆龙产品,结果发现,I/O配置不理想,后决定用三菱产品,其1:1的配置最佳.
程序不复杂,但装上试运行发现问题.
附件 无标题1.jpg
这是典型的单按键启停电路,用现在的简单多了.
附件 无标题.jpg
这是用三菱改的程序
出现的问题是,可以启动,不能停止,不清楚问题出在哪儿,最后是取消T2后才可以回家.
为什么会这样.
14-06-15 20:06
三菱的单按键起停用ALT多简单啊
14-06-15 22:50

引用 卢学斌 在 2014/6/15 22:50:15 发言【内容省略】

不熟悉啊,再没时间砸麽原程序工作过程,都是最基本的逻辑控制,因为配线问题临时改为三菱PLC。
单键启停也是在后来手动实验发现的问题时细看程序。
前面加time是为了防抖,防干扰,曾经遇到一个干扰,时间试放到6s才最后解决。好在是一个电机的按键启停,如果是工作中的传感器信号就瞎了。
14-06-16 09:51
t2没复位?
14-06-16 11:14

引用 lqf1963 在 2014/6/16 11:14:34 发言【内容省略】

还再需要另外的复位指令?
请提供T2完整使用
14-06-16 12:47
呵呵,这种单按钮启停设计思路还是头一次接触。
这种设计思路就是钻PLC扫描周期的空隙才可以实现,估计稳定性是受到程序容量以及硬件的实时情况而定的。
我设计都习惯用传统的继电-接触器电路思维去设计,虽说有时候比较复杂,但是稳定。
最后修改:2014/6/16 15:20:00
14-06-16 15:18
没这么玩过!
学习学习!
14-06-16 20:57

引用 cfg168 在 2014/6/16 15:18:43 发言【内容省略】

能说说能钻PLC什么扫描周期的空隙?
在PLC里用传统继电-接触器思维去设计?可以分享吗?
先谢谢了
14-06-16 22:01
呵呵,下图红框内,就是单按钮电路的核心部分。
M202只有一个上升沿接通的瞬间,当PLC的CPU扫描完第533步第一行的时候,M279被接通。当扫描到第二行的时候,M202已经恢复原状态,所以M279可以自锁。
这种电路要是用传统继电器根本无法实现,因为传统继电器的扫描状态是没有时间差的并行扫描并执行的状态,而PLC则是自上而下的顺序扫描并执行的状态。
附件 特别的单按钮.jpg
我的传统思路很简单的,就是在PLC程序里面用三个继电器实现,不用上升沿,不用特殊命令。
14-06-17 09:22
别光说,请给出具体电路
最后修改:2014/6/17 10:03:08
14-06-17 10:02