主题:一台艾默生EV2000 18.5G 带深井泵,遇到奇怪的问题。

点击:822 回复:5

水泵放在试验台,阀门全开,水泵启动正常,电流32A,流量64。关小阀门,压力增大,扬程提高,水泵就不出水了,水量很小,扬程也很小,变频器显示50HZ,输出电流48A,输入电流12A,变频器不报警,是什么原因呢?
14-06-15 16:16
是不是又像上回那个兄弟一样,水泵反转了
14-06-15 17:05
是新泵吗
14-06-16 09:57

引用 zha173 在 2014/6/15 17:05:54 发言【内容省略】

不是反转,出水量正常的,64方。
14-06-16 11:43

引用 logo1979 在 2014/6/16 9:57:31 发言【内容省略】

是新泵。
14-06-16 11:43
变频器显示50HZ,输出电流48A,输入电流12A,这是一个什么状态啊?输出电流这么大,应该是无功电流,输入12A,应该有有功电流,有功电流很小,所以有功功率输出很少。