用一个1S的时钟提供脉冲,ALT M0,为什么输出的Y0不是亮暗1S交替呢
14-06-15 14:51
1楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
lwreed
在 2014/6/15 14:51:56 发言
【内容省略】
Y0的条件是X0哎!
14-06-15 14:55
2楼
编辑
引用
管理
lwreed
说错啦,是Y3 Y0是我用来作对比的
14-06-15 14:58
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
时间拉长看看效果,1秒时间有点短,人的眼睛有视觉暂留.
14-06-15 15:03
4楼
编辑
引用
管理
lwreed
我拉到了2S 总体规律:先是亮的时间长灭的时间段,然后亮灭闪烁几次,次数也不定有7次,有4次,3次。如果直接这样
亮灭时间是均匀的
14-06-15 15:12
5楼
编辑
引用
管理
lwreed
会不会是我的PLC有问题? 买的国产的海微
14-06-15 15:22
6楼
编辑
引用
管理
中山宇丰
你这种是什么PLC?LD M2014用错了,要用LDP M2014
14-06-15 15:24
7楼
编辑
引用
管理
lwreed
果然是啊,我这个国产的海微用得还不熟练,多谢指导
14-06-15 15:30
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
1S的时钟,可能不是“脉冲”波形,而是接通了一段时间,手册上应当有说明。
14-06-15 15:40
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
用ALTP指令试下。