主题:关于霍尔输出问题
点击:406 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
lf2039952
台达5.5KW以下的VFD-B和VFD-M系列霍尔用直流档0.25V测,OUT输出高于多少伏是不正常的?
14-06-15 14:46
1楼
编辑
引用
管理
xquan
静态测试小于50mV
14-06-15 18:05
2楼
编辑
引用
管理
lf2039952
前几天买霍尔我问商家说是30mA,结合实际测量的数据感觉商家说的不靠谱,下午打开新变频测量就是30mA,多谢多谢!