登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:XKW1-2000智能型万能断路器坏了
点击:1258 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
kailelaohu
我公司配电房有一台XKW1-2000智能型断路器,是固定式的,智能是L型的。在一次过电流跳闸后就出现手动,电动不能储能,合闸,分闸的现象,请问这是什么问题,如何解决,速回 急 急 急
14-06-13 21:27
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
手动储能时什么状态
或者说什么反应
14-06-13 21:33
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
然到是没有复位??找产品手册,里面有原理图,好好看看。
最后修改:
2014/6/14 8:05:22
14-06-14 07:35
3楼
编辑
引用
管理
hty.czh
这个开关手动合闸要压几次手柄才能合闸。电动不能合闸检查几个线圈,估计不难找到原因。
14-06-14 09:53
4楼
编辑
引用
管理
logo1979
面板上有个复位按钮,
14-06-14 11:45
5楼
编辑
引用
管理
昙花一现8904
看一下欠电压线圈
14-06-14 11:55
6楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
跳闸后要复位,这种都是电动储能的,没电的话要手压摇把几次来储能
14-06-14 12:48
7楼
编辑
引用
管理
zzn6737
上传张图,看看。
14-06-14 16:55
8楼
编辑
引用
管理
kailelaohu
复位按钮按了,按合闸按钮有响声就是合不了闸,手动储能的把柄摇下没反映,查过资料有可能是操作机构脱钩,想请教有那位师傅处理过同样的问题,给我帮助
14-06-14 21:13
9楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
复位按钮按一下就好
14-06-15 06:37